لدي فضول لمعرفة ذلك، هل يمكنك أن توضح لي متطلبات الجهد لـ DALI؟
أدرك أنه نظام رقمي للتحكم في الإضاءة، لكنني غير متأكد من مستوى الجهد المحدد الذي يعمل عليه.
سيكون موضع تقدير كبير إذا كنت تستطيع أن تزودني بهذه المعلومات.
شكرا لكم مقدما على مساعدتكم.
5 الأجوبة
EthereumEmpress
Fri Sep 13 2024
تم تصميم ناقل DALI لدعم وحدات متعددة، لكل منها متطلبات حالية محددة.
تبلغ السعة الحالية القصوى للحافلة 250 مللي أمبير، مما يضمن توفير الطاقة الكافية لجميع الأجهزة المتصلة.
Maria
Fri Sep 13 2024
تعمل حافلة DALI ضمن نطاق جهد محدد يضمن الأداء الأمثل والسلامة.
يمتد نطاق الجهد الاسمي من 0 فولت إلى 20.5 فولت، مما يوفر بيئة مستقرة للاتصالات الرقمية.
Maria
Fri Sep 13 2024
لمنع التحميل الزائد وضمان التوزيع العادل للطاقة، تقتصر كل وحدة في ناقل DALI على الحد الأقصى لاستهلاك التيار وهو 2 مللي أمبير.
ويضمن هذا التقييد عدم تمكن أي جهاز واحد من احتكار الطاقة المتاحة، مما يحافظ على استقرار النظام.
Sebastiano
Fri Sep 13 2024
للحماية من الأضرار المحتملة، تحدد حافلة DALI أيضًا أقصى نطاق جهد مطلق، يمتد من -6.5 فولت إلى 22.5 فولت.
يسمح هذا النطاق برحلات قصيرة للجهد دون المساس بسلامة النظام.
CryptoNinja
Fri Sep 13 2024
يعد انخفاض الجهد عبر ناقل DALI عاملاً حاسماً في الحفاظ على جودة الإشارة.
الحد الأقصى المسموح به لانخفاض الجهد يقتصر بشكل صارم على 2 فولت، مما يضمن بقاء الإشارات واضحة وغير مشوهة.